ФОРУМ
Вопрос: Здравствуйте,
подскажите как правильно считать нагрузку тепла на горячее водоснабжение.
ВК дают расход и я этот расход умножаю на (55-5)х1000, надо ли еще учитывать циркуляцию, т.е. еще умножить на 1.2? Если можно ссылку на литературу
Автор: tt
Дата последнего ответа: 2008-01-24 08:59:49
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20
Ответы на вопрос |
Автор ответа |
Дата ответа |
Q=1.163*G*DT
1,163 - коэф. перевода ккал в Вт
G - дебит ГВ в м3
DT - разница температур ХВ и ГВ
Q - кВт
Циркуляция при расчёте нагрузки не учитывается, т.к. считается максимум ГВ которое можно подать при расчётном DT |
Aleksandr
|
2008-01-23 21:36:10 |
Вам поможет книга "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения" Н.Н. Чистяков и др. ЭТЭ Москва Стройиздат 1988.
Отражены вопросы ГВС жилых и общественных зданий, много примеров расчета. Успехов. |
Владимир
|
2008-01-24 08:59:49 |
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20
On-Line: На сайте 1 человек
|
|