Вопрос: Здравствуйте, подскажите как правильно считать нагрузку тепла на горячее водоснабжение. ВК дают расход и я этот расход умножаю на (55-5)х1000, надо ли еще учитывать циркуляцию, т.е. еще умножить на 1.2? Если можно ссылку на литературу
Автор: tt
Дата последнего ответа: 2008-01-24 08:59:49
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Q=1.163*G*DT

1,163 - коэф. перевода ккал в Вт

G - дебит ГВ в м3

DT - разница температур ХВ и ГВ

Q - кВт

Циркуляция при расчёте нагрузки не учитывается, т.к. считается максимум ГВ которое можно подать при расчётном DT
Aleksandr

2008-01-23 21:36:10
Вам поможет книга "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения" Н.Н. Чистяков и др. ЭТЭ Москва Стройиздат 1988.

Отражены вопросы ГВС жилых и общественных зданий, много примеров расчета. Успехов.
Владимир

2008-01-24 08:59:49